`그림 1. 피드백제어계와 시퀀스제어계의 기본 구성`
(1) 피드백 제어(feedback control)
피드백 제어는 힘, 토크, 속도, 위치, 열량, 온도, 전자력, 광량 등의 물리량이 지령치와 같은 값이 되도록 지령치와 실제치를 항상 비교하여 제어한다.
[Engineering]실험4 표준냉동실험장치의 시퀀스제어
실험과제/기타
[Engineering]실험4 표준냉동실험장치의 시퀀스제어
實驗(실험)4 표준냉동實驗(실험)장치의 시퀀스제어
1. 實驗(실험)목적
1) 선입력우선회로 및 자기유지회로의 동작원리를 이해하고 실제회로를 구성하여 표준냉동實驗(실험)장치를 운전할 수 있따
2) 선입력우선회로 및 자기유지회로에 의한 표준냉동實驗(실험)장치의 운전, 정지 과정을 회로도를 보고 설명(說明)할 수 있따
3) 온도스위치를 이용한 저온제어의 원리를 이해하고 온도 설정값을 조정할 수 있따
4) 회로도를 보고 온도스위치를 이용한 저온제어 냉동實驗(실험)장치 모터 부하와 연결시켜 구성 운전할 수 있따
2. 장비 및 부품
1) 표준냉동實驗(실험)장치
2) 압축기, 응축기 팬모터, 증발기 팬모터, 전자밸브, 온도조절스위치
~[압축기]~ ~[응축기 팬모터]~
~[증발기 팬모터]~ ~[전자밸브]~
~[sight glass]~
3. 준비지식
1)자동제어의 定義(정의)
제어란『어떤 목적에 적합하도록 제어 대상에 필요한 조작을 가하는 것』이라고 定義(정의)할 수 있따 일반적으로 자동화의 기초 기술이 되는 자동 제어는 피드백 제어(feedback control)와 시퀀스 제어(sequential control)로 구분할 수 있따
여기서 어떤 목적에 적합하다는 의미는 피드백 제어에서는 물리량(제어량)의 값을 목표(goal)치에 일치시키는 것을 의미하고, 시퀀스 제어에서는 미리 정해진 순서에 따라 동작시키는 것을 의미한다.
프로세스 공업 등에서 유체와 같이 물리량을 제어하는데 效果적인 제어
폐(閉)루프(폐회로) 제어(closed fee…(skip)
순서
공학,실험,표준냉동실험장치,시퀀스제어,기타,실험과제
설명
Download : [공학]실험4 표준냉동실험장치의 시퀀스제어.hwp( 23 )
[공학]실험4 표준냉동실험장치의 시퀀스제어 , [공학]실험4 표준냉동실험장치의 시퀀스제어기타실험과제 , 공학 실험 표준냉동실험장치 시퀀스제어
![[공학]실험4%20표준냉동실험장치의%20시퀀스제어_hwp_01.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%EA%B3%B5%ED%95%99%5D%EC%8B%A4%ED%97%984%20%ED%91%9C%EC%A4%80%EB%83%89%EB%8F%99%EC%8B%A4%ED%97%98%EC%9E%A5%EC%B9%98%EC%9D%98%20%EC%8B%9C%ED%80%80%EC%8A%A4%EC%A0%9C%EC%96%B4_hwp_01.gif)
![[공학]실험4%20표준냉동실험장치의%20시퀀스제어_hwp_02.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%EA%B3%B5%ED%95%99%5D%EC%8B%A4%ED%97%984%20%ED%91%9C%EC%A4%80%EB%83%89%EB%8F%99%EC%8B%A4%ED%97%98%EC%9E%A5%EC%B9%98%EC%9D%98%20%EC%8B%9C%ED%80%80%EC%8A%A4%EC%A0%9C%EC%96%B4_hwp_02.gif)
![[공학]실험4%20표준냉동실험장치의%20시퀀스제어_hwp_03.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%EA%B3%B5%ED%95%99%5D%EC%8B%A4%ED%97%984%20%ED%91%9C%EC%A4%80%EB%83%89%EB%8F%99%EC%8B%A4%ED%97%98%EC%9E%A5%EC%B9%98%EC%9D%98%20%EC%8B%9C%ED%80%80%EC%8A%A4%EC%A0%9C%EC%96%B4_hwp_03.gif)
![[공학]실험4%20표준냉동실험장치의%20시퀀스제어_hwp_04.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%EA%B3%B5%ED%95%99%5D%EC%8B%A4%ED%97%984%20%ED%91%9C%EC%A4%80%EB%83%89%EB%8F%99%EC%8B%A4%ED%97%98%EC%9E%A5%EC%B9%98%EC%9D%98%20%EC%8B%9C%ED%80%80%EC%8A%A4%EC%A0%9C%EC%96%B4_hwp_04.gif)
![[공학]실험4%20표준냉동실험장치의%20시퀀스제어_hwp_05.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%EA%B3%B5%ED%95%99%5D%EC%8B%A4%ED%97%984%20%ED%91%9C%EC%A4%80%EB%83%89%EB%8F%99%EC%8B%A4%ED%97%98%EC%9E%A5%EC%B9%98%EC%9D%98%20%EC%8B%9C%ED%80%80%EC%8A%A4%EC%A0%9C%EC%96%B4_hwp_05.gif)
![[공학]실험4%20표준냉동실험장치의%20시퀀스제어_hwp_06.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%EA%B3%B5%ED%95%99%5D%EC%8B%A4%ED%97%984%20%ED%91%9C%EC%A4%80%EB%83%89%EB%8F%99%EC%8B%A4%ED%97%98%EC%9E%A5%EC%B9%98%EC%9D%98%20%EC%8B%9C%ED%80%80%EC%8A%A4%EC%A0%9C%EC%96%B4_hwp_06.gif)
다.